infiltration

مریم داودزاده مریم داودزاده
311 بازدید 1 پاسخ

با سلام 

در دیزاین بیلدر زمانی که تهویه طبیعی ملاک باشد آیا نرخ infiltration مهم است؟ در حالتی که پنجره ها بسته باشند و فقط برای تحلیل شرایط آسایشی بدون تهویه مکانیکی بخوایم سنجش رو انجام بدیم 

 اگر مهم هست میزان آن باید چقدر داده شود ؟ 

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

 

سلام

اگر میخواین تاثیر تهویه طبیعی رو بررسی کنین بهتره نفوذ رو خاموش کنید در غیر این صورت نفوذ باید دیده بشه. هر فضا با توجه به تعداد پنجره، تعداد دیوارهای خارجی، نوع شیشه و فریم، جهت دیوارها، فشار هوای بیرون و … نفوذ هوای متفاوتی داره که میتونین از استاندارها استفاده کنین.

https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-18898.pdf

HVACschool.ir-Infiltration-Rate-02.jpg

مخاطبین: مریم داودزاده مریم داودزاده

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 139 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 131 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 153 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی