Air loop - detail hvav

مهدی مهدی
297 بازدید 1 پاسخ

با سلام و خسته نباشید

در ایر لوپ برای اینکه فقط ورودی داشته باشم بدون خروجی هوا و مسیر برگشت چه کار باید کنم که با  خطای Component disconnected: Air Loop Zone Mixer مواجه نشم؟

01M4G8ZAQ59B795FJK26BWJ0VG.png

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

بهنام آسایش بهنام آسایش

با سلام و درود 

به نظر میرسه که تجهیز مد نظر کولر آبی هست. با توجه به اینکه میدانیم، نحوه ی عملکرد کولرهای آبی به صورت 100% هوای تازه است و مسیر کانال برگشت ندارند، ولی در دیزاین بیلدر می بایست حتما مدارها تکمیل (بسته) باشند. در نتیجه با توجه به این نکته، باید یک دریچه برگشت (اگزاست) در Zone در نظر بگیرید و در نهایت کانال برگشت را به Zone متصل کنید. 

 به تصویر پیوست نگاه کنید. 

پیروز باشید.

آسایش

01M4G913PZJWKW5RAF0HZA6GZS.pngتعریف کولر آبی (سیستم تبخیری) در دیزاین بیلدر

 

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 139 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 131 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 153 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1609 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش