خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp)

نجمه هاشم پور نجمه هاشم پور
1,983 بازدید 1 پاسخ

سلام. در اجرای انرژی پلاس به خطای زیر برمی خورم. اونجور که از سایتهای دیگه متوجه شدم گفته بودن با استفاده از AdaptiveConvectionAlgorithm مشکل حل میشه که نشد. آیا راهکاری دارین؟ و اینکه علت این خطا چیه؟ و این دمای منفی 185.30 که در انتها نوشته برای چیه چون من توی ورودی هام ندارمش

01M4G8V416WGX31YBRHJWV66Z6.png

مخاطبین: احسان نادری احسان نادری
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

احسان نادری احسان نادری

با سلام، لطفاً ابتدائاً فیلدهای مرتبط با SizingPeriod را چک کنید تا دمای طراحی به صورت اشتباه وارد نشده باشد. در غیر این حالت فایل idf را بارگذاری نمایید تا چک شود.