سلام در تحلیل بهینه سازی ، چرا با افزودن عایق به دیوار میزان کاهش مصرف انرژی قابل توجه است اما شاخص اسایش حرارتی خیلی ناچیز حداکثر یکساعت کاهش پیدا میکند؟ 

@markarian.elin 

@حامد_مصلحی 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی الین مارکاریان الین مارکاریان
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

عایق مصرف انرژی رو کاهش میده و به آسایش حرارتی ارتباطی نداره

چون در حالت با و بدون عایق، دمای ست پوینت تغییر نکرده و سیستم مجبوره دمای هوای داخلی رو به ست پوینت برسونه چه عایق باشه چه نه

مخاطبین: امیر یاری نژاد امیر یاری نژاد
امیر یاری نژاد امیر یاری نژاد

ممنون از شما ،سوالم  راجع به این موضوع کلیه . من مثلا با افزودن xps زمانی که تنهایی در قسمت انالیز خروجی میگیرم حدودا 35 درصد کاهش میده ،اما همین متغیرو که از optimisation میگیرم تمام تغییرات در محدوده 1-2 کیلووات ساعته . مقدور هست که راهنمایی کنین تشکر 

@حامد_مصلحی 

@markarian.elin 

@amirT 

@hakim azari 

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی حامد مصلحی حامد مصلحی الین مارکاریان الین مارکاریان محمد حکیم آذری محمد حکیم آذری
حامد مصلحی حامد مصلحی

در حات optimisation تفاوت بین حالت پایه و عایق در محدوده 1-2 کیلووات ساعته؟

امیر یاری نژاد امیر یاری نژاد

بله منظورم اینه خیلی جزییه ،لی همون کار رو بدون اپتیمایز انجام میدم تا 30_40 درصد کاهش دارم یعنی حدودا 200_300 کیلووات ساعت

@حامد_مصلحی 

@markarian.elin 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی الین مارکاریان الین مارکاریان