@حامد_مصلحی سلام آقای مهندس. روزتون بخیر. من یک ساختمان ویلایی در مازندران مدل کردم. نتایج شبیه سازی کمتر از حد انتظارم است. به نظرم انرژی سرمایش مدل من کم است (حدود 10 کیلو وات ساعت بر متر مربع) . در فیلم آموزشی تون فرموده بودید زمین نباید مثل یک کولر عمل کند در غیر اینصورت مدل سازی شما نادرست است. بر اساس نتایج به نظر شما مدل سازی من مشکل دارد یا مشکل از جای دیگری است؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

انتقال حرارت از کف خیلی زیاده

دمای زمین رو در ماه های مختلف دقیق وارد کنین و متریال کف رو چک کنید.