منفی شدن مقادیر Total Cooling در شبیه سازی انرژی

امیر جبرائیلی امیر جبرائیلی
310 بازدید 1 پاسخ

با سلام و خسته نباشید. توی نتایج شبیه سازی انرژی، پارامتر Total Cooling رو عدد منفی میده. تمامی تمپلیت هارو از پیش فرض های خود کتابخانه نرم افزار انتخاب کردم و سربرگ HVAC هم روی حالت Simple HVAC هست و از تمپلیت پیش فرض Fan Coil Unit - Air Cooled Chiller استفاده کردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که چرا مقدار رو مطابق تصویر ارسالی منفی نشون میده توی ماه های گرم سال. (نمودار بر روی حالت ماهانه می باشد)

01M4G8ZJEMC4S6GQYFCMYQ0AMC.png

@حامد_مصلحی 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

بار سرمایش رو نرم افزار به این دلیل نشون میده، چون باید این مقدار حرارت از ساختمان گرفته بشه تا به دمای آسایش برسه همین.