مشکل error

سجاد سجاد
285 بازدید 1 پاسخ

سلام وقت بخیر مهندس بنده برای ساختمانی که طراحی کردم مجدد در simulation به اخطار زیر برخورد کردم من تمپلیت هر زون را طبق نرم افزار مشخص کردم و مسکونی می باشد همچنین درhvacتنظیمات برنامه زمانی انجام دادم اما هنوز اخطار زیر را دریافت میکنم علت ان چیست؟ یا مشکل به نظر شما از کدام بخشه؟ چه راه حل هایی برای رفع مشکل پیشنهاد میکنید ممنون

@حامد_مصلحی 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

مشکل این مدل مربوط به تهویه طبیعی هست.

پنجره ها یا درب هایی که کشیدید چک کنین. بعضی وقتا رو ضخامت ترسیم شدن که غلطه و بایداصلاح بشن.

مخاطبین: سجاد سجاد

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 132 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 126 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 148 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی