محاسبه میزان آب گرم مصرفی

محمدرضا خداکرم محمدرضا خداکرم
707 بازدید 1 پاسخ

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما @حامد_مصلحی ، در فیلم آموزشی دیزاین بیلدر استاد فرمودند که برای محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان با یه سرچ راهکارش پیدا میشه، تمامی راهکارهای بیان شده موجود در اینترنت و حتی راهکار بیان شده در خود سایت آپ گرین از روش و جداول بیان شده در کتاب تاسیسات طباطبایی استفاده کرده اند اما مشکل این جاست که اگر میزان ماکسیمم آب گرم مصرفی را از این کتاب برداریم که در یک منزل مسکونی 10 گالن بر ساعت است و تبدیل به واحد لیتر بر روز بکنیم (نرم افزار از ما واحد لیتر بر روز بر متر مربع میخواهد)، حتی با اعمال ضریب تقضا 0.6، عدد بسیار بزرگی برای مصرف یک نفر در روز بدست می آید. آیا این عدد صحیح  و واقع گرایانه هست که من برای در فاز طراحی ساختمان در نرم افزار وارد کنم؟؟؟ (10 گالن بر ساعت*  ضریب تقاضا 0.6 *  109.11 =    654.66 لیتر بر روز به ازای یک نفر-------------تازه در این محاسبه چیزی مانند ماشین لباسشویی محاسبه نشده

01M4G8Z1H324Q3507MWW4CZ7X0.jpg01M4G8Z1M4VF32PPRVGED0PCMJ.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

شما لیتر در روز حساب کنین و بر زیبنای اون اتاق تقسیم کنین تا بر متر مربع تبدیل شود.

اگر روش فوق سخت است، عدد مورد نیاز رو هم در مبحث 19 نیز پیشنهاد داده است.

01M4G91130Z8A99BZNZBJPWXPD.png

مخاطبین: محمدرضا خداکرم محمدرضا خداکرم

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی