شاخص فنگر

پریسا علیزاده پریسا علیزاده
1,224 بازدید 1 پاسخ

@حامد مصلحی 

سلام وقت بخیر

برای اینکه نشون بدیم تغییرات اعمال شده روی ساختمون باعث بهبود شرایط و آسایش بیشتر ساکنین شده، میشه به عدد fanger PMV  سالیانه در نمودار comfort به دست اومده در simulation استناد کرد؟ 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

@Parisa Alizadeh 

شاخص میانگین فنگر بصورت  ماهانه یا سالانه، چون میانگین گیری میشه و حاوی اعداد مثبت و منفی هست یک مقدار خطا داره. مگر اینکه ساعتی یک یا چند روز رو بررسی کنین

هر چند میتونین روی بار سرمایش و گرمایش هم برای نشون دادن تغییراتون کار کنین. یعنی اگر بار مورد نیاز ساختمان کاهش پیدا کرد، راهکار موثر بوده.  روی PMV هم میتونین با توجه به ماه های مختلف و نیاز سرمایش و گرمایش، میانگین روزانه رو با هم مقایسه کنین و ببینید راهکارتون تاثیر گذار بوده یا خیر

مخاطبین: پریسا علیزاده پریسا علیزاده