داده های بخش آسایش حرارتی

یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
419 بازدید 12 پاسخ

سلام. وقتتون بخیر
من توی دیزاین بیلدر یک ساختمان ۴ طبقه روی پیلوت دارم. که حالت base یعنی بدون عایق و این چیزا هست. Hvac روی یکی از تمپلیت های نرم افزار هست. Radiator heating comfort cooling. که قسمت سرمایش cop کولر آبی 20 رو گذاشتم.گرمایش 0.85. ست پوینت ها هم بر اساس اشری هست. بعد تو نتایج comfort دمای خارج مثلا ۳ درجه داده ولی داخل ۳۶ درجه داده و تو همه ماه ها شدیدا گرم هست. میخواستم ببینم طبیعیه این حالت؟

یک سوال دیگه هم اینکه توی dataها گزینهsystem load رو که میزنم. داده ای نشون داده نمیشه.no data میزنه

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

12 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

طبیعی نیست.

شما باید نمودار بارهای داخلی و اتلافات رو چک کنین.

احتمالا تنظیمات مورد داره و اینقدر به خاطر تابش ورودی و …، بارهای داخلی زیاده که ساختمان مثل گلخانه شده.

اینکه نمودار system load خالیه یا تیک های سیستم سرمایش و گرمایش رو در تب اچوک فعال نکردید یا به هر دلیل اصلا ساختمان نیاز به سرمایش و گرمایش ندارد.

مخاطبین: یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

ممنون ازتون. تیک ها که فعال هست و امکانم نداره ک ساختمون نیاز به سرمایش و گرمایش نداشته باشه دیگه. دلیل دیگه ای نداره که فعال نیست این سیستم لود؟ برای تنظیمات کجارو باید چک کنم؟ 

حامد مصلحی حامد مصلحی

نمودار اینترنال گین و fabric & ventilation  رو بذارید اینجا

مخاطبین: یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

بله حتما. خدمت شما. الان با توجه به از دست دادن این همه انرژی از جداره ها باید دمای داخل خیلی کمتر باشه. درسته؟

01M4G912KVHN3FEM8H7K3JZSDG.jpg

 

01M4G912M271WKZCPRN3N6TFGF.jpg

حامد مصلحی حامد مصلحی

اقلیم کجاست؟

چند وات در متر مربع تجهیزات و روشنایی تعریف کردید؟

ست پوینت چقدر هست؟

یک عکس از مدل بذارید

مخاطبین: یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

اقلیم سمنان هست. یک ساختمان شمالی 4 طبقه روی پیلوت. جداره ها هیچ عایقی ندارند. پنجره ها هم سایبان ندارند.

من اصلا توی بخش activity اون قسمت micellanous رو روشن نکردم با اینحال این همه حرارت ازش تولید شده!

عکس مدل و روشنایی و ست پوینت هارو فرستادم خدمتتون. @حامد_مصلحی 

01M4G912MTHG4N518M41D0T16B.jpg01M4G912N0XBKJHKPJCASSSN0R.jpg01M4G912N8DZVGS1D2RA8EB3D1.jpg01M4G912NKZ5B6Z0KCNVRRZ209.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

فصاها رو تک تک چک کنین

تو یکی از فضاها خیلی تجهیز و روشنایی تعریف کردید

بازم حل نشد مدل رو بفرستید.

مخاطبین: یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

ممنون ازتون خیلی لطف کردید. بله حتما چک میکنم

یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

سلام آقای مهندس. ممنون از راهنمایی قبلیتون. اون مشکلم حل شد. توی قسمت زون ها HVAC تعریف نشده بود اصلا. الان یک مشکل دیگه دارم. توی ماه نوامبر و دسامبر بارهای نهان ساختمون به قدری زیاد هست که دمای داخل اتاق خود ب خود بالاست و نیازی به گرمایش نیست. درصورتیکه نباید اینطور باشه توی اقلیمی مثل سمنان. ممنون میشم لطف کنید بگید مشکل از کجا میتونه باشه؟ @حامد_مصلحی 

01M4G912S66QSQ3XDYG4EX2AK2.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

برای یک روز توی هر دو ماه ران ساعتی بگیرید و دما رو چک کنین.

بارهای داخلی رو هم چک کنین

اگر دمای داخل بالا باشه بار گرمایش ندارید ولی اگر دمای از ست پوینت بیاد پائین تر سیستم باید روشن بشه.

مخاطبین: یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده
یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

سلام ممنونم. بارهای داخلی رو چطور میتونم چک کنم؟ دمای داخل تو ماه دسامبر و نوامبر بالای ست پوینت میشه که خب نباید بشه قاعدتا.

یاسمن ملک زاده یاسمن ملک زاده

@حامد_مصلحی امکانش هست من مدل رو بفرستم خدممتون و شما زحمت بکشید چک کنید پارامترهاشو؟ همینجا باید بفرستمش؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی