تفسیر نتیجه در دیزاین بیلدر

سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب
461 بازدید 4 پاسخ

@حامد_مصلحی 

سلام آقای مهندس. لطفا یه نگاهی به شاخص PMV میندازید. نمیدونم چرا مقدارش در ماه اکتبر اینقدر زیاد میشه و اینکه چطوری میشه اون رو کنترل کرد. سیستم گرمایش در اون ماه خاموش و سیستم سرمایش روشنه اما باز محیط گرم احساس میشه. نمیتوتن تفسیرش کنم. 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

بهتره عکسا رو پیوست نکنین و همینجادر متن کپی و پیست کنید.

اولا: از قسمت زیر برای کولینگ و هیتینگ، عنوان Heating و Cooling رو انتخاب کنین.

01M4G911VV1DDZE81V0BR46YQS.png

برای یک روز در زمستان و تابستان، شبیه سازی ساعتی انجام بددی و ببینین در اتاق ها،  دما دقیقا به عدد ست پوینت رسیده یا خیر.

دما: شاخص PMV فقط به دمای هوای نیست. باید دمای تابشی و رطوبت و شاخص لباس هم چک بشه.

مخاطبین: سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب
سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب

01M4G911WG5ZAEVZW6SN93SR2N.png

 

بالا 31 دسامبر و پایین اول جولای

 

01M4G911WPDX1WXMRRH8RXHF7A.png

 

 

 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

الان سیستم در زمستان و تابستان دما رو دقیقا روی 20 . 25 ست کرده و درسته

اما در زمستان دما از 20 هم بالا تر رفته

باید ببینین بارهای داخلیتون چیه؟

به چه علت فضای داخل داره گرم میشه

از نمودار اینترنال گین و انتقال حرارت جدارها

مخاطبین: سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب
سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب

جالبه که برای ماه اکتبر این اتفاق میفته. من به اطلاعات سایت نگاه کردم. سرعت باد در اون ماه خیلی پایینه. ممکنه به اون علت باشه.؟

01M4G911XMXN09K1D9TFBV5Z0X.png01M4G911XVW1FJNEBSZ8FGRS70.png

 

 

01M4G911Y4EZ11YX0MJTG2FG0S.png

 

 