تحلیل نتایج

Yegane Faghfour maghrebi Yegane Faghfour maghrebi
472 بازدید 3 پاسخ

01M4G8XMKVZN9QJA15H4HQMKQS.jpg01M4G8XMVTVYDFQC1RV61WT84P.jpg01M4G8XN4DY4HZ62J9HPSZRNAM.jpgسلام میشه این نتایج و بررسی کنین ببینین آیا طبیعی هستن یا بنظرتون من جایی اشتباه کردم؟ نتایج برای طبقه دوم یک ساختمان مسکونی است. ممنون 

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

با توجه به میانگین دمای داخل، انگار سیستم تهویه مطبوع کامل کار نکرده و دما در بازه آسایش نیست که یک جای کار غلطه

تهویه طبیعی در تمام سال داره افعالیت میکنه که غلطه چون در زمستان پنجره ها بسته بوده و تهویه نباید عمل کنه و به همون خاطر اتلاف حرارت از تهویه در تمام سال بالا و غیر منطقی هست.

مخاطبین: Yegane Faghfour maghrebi Yegane Faghfour maghrebi
Yegane Faghfour maghrebi Yegane Faghfour maghrebi

اها ممنونم. تهوبه طبیعی باید فقط تو فصل تابستان فعال باشه؟ توی برنامه زمانی زمستان و آف کنم ؟ @حامد_مصلحی 

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

بله

تنظیمات مدل خیلی مهمه

باید کامل تمام تنظیمات رو به صورت دستی وارد کنین و به تنظیمات اشراف داشته باشین تا مفهوم تغییرات رو ببینین.

فیلم های اموزشی دیزاین بیلدر رو اگر تهیه کردین مجدد چندین بار ببینید.

مخاطبین: Yegane Faghfour maghrebi Yegane Faghfour maghrebi

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش