با درود و احترام ؛ ببخشید در خصوص سیستم گرمایش و سرمایش برای برنامه زمانی بر حسب حضور افراد باید باشه ولی شما چرا برنامه زمانی رو داخل فیلم رو 24/7 on  گذاشتین ؟

یک سوال دیگه داشتم برای ساختمان اداری که چیلر جذبی دارند و گرمایش از طریق  دیگ حرارتی هست ما cop  که برای دیگ ها نداریم چه عددی رو باید بزاریم ؟واینکه برخی اتاق ها اسپلیت دارند در خصوص گرمایش چه عددی رو باید بزاریم چون cop  برای سیستم سرمایشی تعریف میشه فقط .

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

2 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

برنامه زمان بندی در فیلم آموزشی بصورت نمونه وارد شده. اما شما برای فضا دقیقا بر اساس ساعات روشن بودن سیستم سرمایش و گرمایش همون فضا تعریف کنین.

 تا 1لا cop اینجا معنی راندمان داره هم برای سرمایش و گرمایش. شما از کاتالوگ چیلر جذبی، COP رو استخراج کنین و اینجا وارد کنین. فکر کنم حدود 0.7 تا 1.3 باشه. در اسپیلت هم COP سرمایش و گرمایش در کاتالوگ مجزا نوشته شده

مخاطبین: فاطمه فاطمه
فاطمه فاطمه

@حامد_مصلحی برای اسپلیت نگاه کردم برای سرمایش ضریب عملکرد رو زده ولی برای گرمایش جلوش خط تیره گذاشته شما جائی دیدین اعلام کنن

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی