اعتبار سنجی خروجی های مربوط به بار حرارتی

mehdi vahedi mehdi vahedi
793 بازدید 1 پاسخ

در دیزاین بیلدر بار حرارتی و برودتی را محاسبه کردم منتها از کجا باید بدونم این عدد درست هست یا نه 
@حامد_مصلحی  

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

روشی برای این کار وجود نداره. میتونید با محاسبات سرانگشتی چک کنین اما اون عدد هم درست نیست.

بهترین راهکار بررسی صحت ورودی ها به نرم افزار و تحلیل نتایج در حالت شبیه سازی انرژی سالانه هست تا مطمئن شوید نتایج درست هست.