ارور در نتایج سیستم های فوتوولتاییک دیزاین بیلدر

علیرضا علیرضا
315 بازدید 1 پاسخ

@markarian.elin @حامد_مصلحی 
سلام وقتتون بخیر.
بعد از مدل کردن سیستم های فوتوولتاییک من این ارور رو میگیرم. در حالی که همه مشخصات پنل هم از کاتالوگ وارد میکنم. اگه از پیش فرض های خود نرم افزار برای قسمت Performance model استفاده کنم ارور نمیده ولی خودم که مشخصات رو تعریف میکنم این ارور رو میگیرم. خیلی ممنون میشم در این خصوص راهنمایی کنید.

   ** Severe  ** EquivalentOneDiode Photovoltaic model failed to find maximum power point
   **   ~~~  ** Numerical solver failed trying to take exponential of too large a number
   **   ~~~  ** Check input data in PhotovoltaicPerformance:EquivalentOne-Diode
   **   ~~~  ** VV (voltage) = -1766.41658
   **   ~~~  ** II (current) = -673039345416947212626132353207500800.00000
   **  Fatal ** FUN: EnergyPlus terminates because of numerical problem in EquivalentOne-Diode PV model


p.s.=با تغییر متغیر (Cell in series) این ارور برطرف میشه!

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی الین مارکاریان الین مارکاریان
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

من در این خصوص تخصصی ندارم. اما احتمالا یک عدد خارج از رنج وارد شده. از روی دوره آموزشی خانم مارکاریان کار رو چک کنین.