solar gain

نیلوفر هاشمی نیلوفر هاشمی
420 بازدید 1 پاسخ

@amirT 

با سلام و احترم

محاسبه solar gain آیا ربطی به عمق زون داره؟ یعنی یک زون با ابعاد مشخص پنجره در دو حالت مثلا عمق 2 متری با عمق 6 متری مقدار solar gain متفاوتی در هر متر مربع خواهند داشت؟ و اگر یکی از جداره های این زون به صورت air wall در نظر گرفته شده باشه  آیا تاثیر میزان solar gain  در این زون بر روی شرایط دمایی، آسایش حرارتی و بار حرارتی زون مجاور دیده میشه؟

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
دسته‌بندی: هانی بی انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

بله متفاوت خواهد بود .. برای دوسنتن معادلات ریاضیش میتونید به engineering reference انرژی پلاس مراجعه کنید 

اگر ایر وال هم بدید دیده میشه به شرط اینکه solar distribution رو حالت شماره 4 که دیفالت هست باشه ولی باز هم برای معادلات دقیق مراجعه کنید به اون رفرنس 

پست‌های مرتبط

نورا محمودی
0 پاسخ 75 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
شاهین توکلی
حامد مصلحی
1 پاسخ 105 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش