Latent and sensible heat

Amir Moradi Amir Moradi
406 بازدید 3 پاسخ

سلام خسته نباشین.

چطور میتونم در output variable انرژی پلاس latent heat و sensible heat رو‌خروجی بگیرم؟ به چه اسمی هستند؟ 

دسته‌بندی: انرژی پلاس انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

Amir Moradi Amir Moradi

بیشتر موضوع latent و sensible فن کویل ها مطرحه.

ممنون اگه راهنمایی کنین

احسان نادری احسان نادری

@amirmoradi 

Zone air system sensible heating energy

Zone air system total heating energy

 

کاستن این دو از هم latent را به شما می‌دهد. برای کولینگ هم به همین ترتیب.

خواهشا موارد اینچنینی را کمی وقت بگذارید راحت به پاسخ می‌رسید. در دوره انرژی پلاس هم بیان شده.

بعد از ران گرفتن روی rdd در صفحه ep launch کلیک کنید تمام خروجی‌های ممکن نمایش داده می‌شود. کلیدواژه‌ی مورد نظر رو سرچ کنید تا به خروجی برسید. فکر کنم latent را به صورت مجزا هم خروجی می‌دهد، الان دسترسی ندارم. اگر سیستم فن کویل را پیاده کرده باشید برای فن کویل هم به صورت جدا این خروجی‌ها را می‌دهد.

Amir Moradi Amir Moradi

خیلیی ممنون از پاسخگوییتون.

بله، فقط سیستم مربوط به فن کویل رو نمیدونستم که آیا خروجی جداگونه داره با نه.

پست‌های مرتبط

فرشید
حامد مصلحی
1 پاسخ 284 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
محمدرضا موسوی
asad فاطمه اخلاقی نژاد
2 پاسخ 419 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
Hoda
فاطمه اخلاقی نژاد
1 پاسخ 398 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
احسان رمضانعلی
تعریف سقف
احسان رمضانعلی • 3 سال پیش • انرژی پلاس تهویه طبیعی
حامد مصلحی
2 پاسخ 291 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
فروغ میرنتاج
0 پاسخ 375 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش