design capacity

مرجان دهنوی مرجان دهنوی
583 بازدید 3 پاسخ

سلام هنگام ران گرفتن از سیستم متوجه شدم بحز سه یا چهار مورد design capacity من صفر نشون میده هم در قسمت گرمایش و هم سرمایش مشکل کجاست؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

مهران صفرنیا مهران صفرنیا

با سلام

دو تا دلیل میتونه داشته باشه:

1) اون زون هایی که 0 شدن براشون تو قسمت ACTIVITY فضای کنترل نشده در نظر گرفته باشید.

2) تیک COOLING و HEATING برای اون زون ها در تب HVAC فعال نباشه.

مرجان دهنوی مرجان دهنوی

این موارد هم بررسی کردم ولی باز هم صفر نشون میده

یکی از زون ها با بررسی همین موارد که گفتین صفر نشون داده می‌شود مثل اشپزخانه اداری

مهران صفرنیا مهران صفرنیا

برای فضای اشپزخونه من جایی ندیدم سیستم گرمایش بذارن. نرم افزارم شاید وقتی حالت کاربری رو برای اون زون اشپزخونه در نظر میگیرید براش گرمایش در نظر نمیگیره.
شما نوع کاربری اون زون رو تعویض کنید ببینید اگه برای فضا گرمایش تعیین کرد، پس دلیل صفر شدن نوع کاربری می باشد.

البته به تیک های سرمایش و گرمایش هم برای هر زون تو تب HVAC توجه کنید.