گرمایش

فرزانه گرجی زاده فرزانه گرجی زاده
1,449 بازدید 6 پاسخ

سلام جناب مهندس. ببخشید 1سوال داشتم چرا در قسمت سیستم گرمایش برای من همه ماه های سال رو بجز آبان رو صفر نشون میده؟ در حالیکه برنامه زمانی مربوطه درست تنظیم شده؟ همچین چیزی درسته؟01M4G8WMWKQJG5M24GKZEV3S4F.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

6 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

نمودار اینترنال گین رو چک کنین.

احتمالا اینقدر بارهای حرارتی داخلی زیاده که ساختمان نیاز گرمایش نداره

یا ست پوینت گرمایشون خیلی بالا گذاشتید.

یا برنامه زمانی سیستم گرمایش رو غلط تعریف کردین.

فرزانه گرجی زاده فرزانه گرجی زاده

01M4G90QPXF92DZB1WH70JXTY7.pngخیلی ممنون از توضیحاتتون. فقط این نمودار INTERNAL GAIN هست. در ضمن من در هر چهار  سمت ساختمان نما دوپوسته قرار دادم.

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

بار تجهیزات خیلی زیاده

یعنی توان تجهیزات رو زیاد تعریف کردین و باید اصلاح بشه

فرزانه گرجی زاده فرزانه گرجی زاده

01M4G90QQJHHHNJCNQ9DVWW7ZX.jpgمیشه لطفا راهنمایی ام کنید که چطوری باید توان رو کاهش بدم؟ ممنونم. در تب Activity منظورتون هست؟

حامد مصلحی حامد مصلحی

این اعداد رو بر چه اساس زدی؟

40 وات در هر متر مربع خیلی زیاده!

کلا تعریف کنید 3 وات در هر متر مربع

فرزانه گرجی زاده فرزانه گرجی زاده

بله حتما. خیلی ممنونم از شما.