کیفیت هوای داخل

پوریا درویشی پوریا درویشی
1,083 بازدید 2 پاسخ

سلام جناب مهندس.

آیا در نرم افزار دیزاین بیلدر IAQ رو هم میشه بررسی کرد؟ مثلا با تغیرر مکان پنجره ها و باز شوها میزان کربن دی اکسید رو خروجی میده؟ چون من با هانی بی کار می کنم و انرژی پلاس پلاس چنین امکانی نداره.

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

2 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

در نرم افزار دیزاین بیلدر در قسمت تحلیل انرژی میشه عملکرد سیستم سرمایش و گرمایش رو بر اساس غلظت کربن دی اکسید داخلی کنترل کرد.

اما در ماژول CFD میشه کیفیت هوا رو بر اساس سن هوا LMA فقط بررسی کرد. اما غلظت کربن دی اکسید در اثر تنفس افراد و یا هوای ورودی و ... باید در نرم افزارهای تحلیل CFD مثل فلوئنت با نوشتن کد معادله گونه انجام داد و در نرم افزارهای انرژی فکر نکنم قابل تحلیل باشه.

پوریا درویشی پوریا درویشی

بسیار متشکرم.

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش