سلام اقای مصلحی خسته نباشید وقت بخیر.دوتا سوال داشتم :

1- برای ساختمان سایبان طراحی کردم و همون جور که در کتاب فرموده بودین در قسمت compont black تیک shades and reflects را فعال کردم اما تاثیر قابل ملاحظه ای روی بار برودتی مشاهده نکردم و بار حرارتی تغییر نکرد. بعد من اومدم در قسمت calculations options گزینه temperature control را روی گزینه other قرار دادم و مقدار control radiation fraction  را روی بیشترین مقدار یعنی 0.7 قرار دادم و کمی تاثیر روی بار برودتی مشاهده کردم ولی باز هم بار حرارتی ثابت ماند.به نظر شما چکار انجام بدم که تاثیر سایبان به خوبی قابل مشاهده باشد.

2- بار حرارتی و برودتی ساختمان را با شیشه تک جداره و دو جداره محاسبه کردم و تنها بین شیشه تک جداره و دو جداره  دو درصد اختلاف است در صورتی که باید خیلی بیشتر از این ها باشد به نظر شما مشکل کار من کجا است.

پیشاپیش از همکاری جناب عالی سپاس گزارم .

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

در مورد سوال 2، ضمن تعویض پنجره باید نفوذ هوا هم حدود 30 درصد کم کنید. چون فریم پنجره دو جداره باعث کاهش نفوذ هوا میشه و مجدد چک کنید نتایج رو

اما در مورد سوال یک، سایبان رو هم با Local shading و هم با کامپوننت امتحان کنید. سایبان داخلی غیر فعال باشه. در زمان سیمولیشن نوع تابش خورشید رو روی solar interior and exterior  قرار بدین بعد نتایج رو چک کنید.