چگونه میتوان باز یا بسته بودن پنجره را برای تهویه طبیعی کنترل نمود ؟

مریم یعقوبی مقدم مریم یعقوبی مقدم
1,486 بازدید 8 پاسخ

سلام و عرض ادب 

من در اینجا میخوام در شهر رشت بررسی کنم که میزان باز بودن یا نبودن پنجره چه میزان بر تهویه طبیعی موثر خواهد بود و از طرفی به صورت دیفالت نمیخواستم از سیستم مکانیکی استفاده کنم تا تاثیر تهویه طبییعی به تنهایی دیده بشه حالا سوالی که مطرح هست من میزان گشودگی پنجره رو مشخص می کنم ولی از کجا میتونم بگم که این پنجره باز هست یا بسته ؟


01M4G8RR7F5181TJV0W52NS1R1.png

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

8 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

با ورودی Opening area fraction sch میتونید برنامه زمانبندی ساعتی برای کل سال تعریف کنید 

مریم یعقوبی مقدم مریم یعقوبی مقدم

بسیار عالی ولی من اگر اینجا تعیین کنم بعد ورود و خروج هوا رو خودش با توجه به جهت باد تعیین می کنه ؟ مثلا من میخوام از سمت غرب که باد غالب شهر هست وارد و از سمت جنوب خارج بشه که در شکل زیر اندازه پنجره رو تعریف کردم 

در خصوص این Opening area fraction sch  هم باید من به صورت True و False برای هر روز تعیین کنم ؟ میشه راهنمایی کنید که چطور می تونم این رو هم تعریف کنم مثلا بخوام بگم در روز باز باشه در شب بسته یا هر نوع دیگر 

01M4G906QXH02TAY40QHSSV4EP.png


ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ شما


امیر تبادکانی امیر تبادکانی

در مورد موضوع اول بر اساس داده های epw و ساعتی جهت باد رو محاسبه میکنه و شما روش کنترلی ندارید 

در مورد سوال دوم برنامه زمانبندی به صورت fractional هست .. یعنی باید ضریب بدید .. 0 یعنی کاملا اون ضریبی که گفتید پنجره بازشو هست باز باشه .. یک یعنی کاملا بسته .. اعداد میانی هم به ترتیب اگر بدید به صورت ضریب عمل خواهند کرد ..

مریم یعقوبی مقدم مریم یعقوبی مقدم

ممنونم تا الان داره خوب پیش میره ...

مریم یعقوبی مقدم مریم یعقوبی مقدم

سلام مجدد

الان انجام دادم مراحل قبلی رو ولی چندتا سوال برام مطرح هست 

1. ااز کجا بدونم تهویه طبیعی داره انجام میشه یا خیر ؟

2. فرق این دو مورد در چیست و اگر ما میانگین بگیریم برای سال بدست میاد دیگه درسته ؟

camfortableorNot  و percentofTimecofortable

3. حالت عادی بدون پنجره و صرفا یک مکعب برای یک ساختمان مسکونی حالت عادی این دو مقدار بالا حدودا چقدر هست ؟

4. میزان تاثیر تهویه طبیعی در اقلیمی مثل رشت مگه نباید زیاد باشه ؟ ولی خوب حس میکنم یه مقدار میزان تغییر کم هست.

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

1. شما به واسطه این خروجی میتونید ببینید چه میزان پرت یا نفوذ حرارتی دارید به واسطه تهویه طبیعی .. 

01M4G9071A8VDB62J1MDQ3CF1A.png

2.اولی یک مقدار مطلق هست برای بازه زمانی تعیین شده ... که عدد 0 uncomfortable هست و 1 اسایش .. دومی میانگین کلی هست ..

3. سوالتون از بیس غلطه .. باید محاسبه کنید 

4. شما نمیتونید برای یک اقلیم نسخه خاص و دقیق درست کنید .. کاملا بستگی به شرایط مرزی و طرحتون داره 

مریم یعقوبی مقدم مریم یعقوبی مقدم

01M4G9071WKFGX9870QAT48H3G.png

این گزینه که شما گفتید برای حالت فایل نمونه سایت هیدرا هم نیست مثل فایل من، الان این نمونه همون سایت هست خدمتتون ارسال کردم.

مورد دیگه اینکه من برای سوال سه  که میگید از پایه غلط هست من چطور میتونم برای تهویه طبیعی که تو این اقلیم میدونم جواب میده و صرفا میخوام حالت نرم افزاری تست کنم باید مطمئن بشم که الان درست انجام شده است. یعنی یه حالت پایه میخوام داشته باشم و بدون تهویه طبیعی و حالا با تهویه طبیعی مقایسه کنم برای همین گفتم حدود در حالت عادی بدون گشودگی مثلا 68 درصد رضایت هست و خوب با پنجره 71 درصد که این نشون میده فکر کنم که کار من یه جایی اشتباه هست . درسته ؟

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

من متوجه قسمت اخر کارتون نشدم .. 

در مورد قسمت اول شما باید با کامپوننت simulation outputs خروجی هایی رو که مد نظر دارید true کنید .. 

شما میتونید یکبار تهویه طبیعی رو برای زون آف کنید یکبار بهش تهویه طبیعی بدید و بر اساس اون خروجی که گفتم نتایج رو مقایسه کنید ..

پست‌های مرتبط

نورا محمودی
0 پاسخ 75 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
شاهین توکلی
حامد مصلحی
1 پاسخ 105 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
مونا قیدر
0 پاسخ 128 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش