چرا وقتی between glass blind در window shading control تعریف میکنم error میگیرم ؟

امیر محمد  سیدی امیر محمد سیدی
1,375 بازدید 1 پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید من وقتی در قسمت window shading control در حالت shading control به صورت 

between glass blind که تعریف میکنم error میگیرم با توجه به اینکه slat width من 11 میلی متر هست و لایه هوا هم تعریف میکنم و همچنین در قسمت construction قسمت window لایه ام از بیرونی به داخل به صورت clear ,air , slat , air  , clear هست مشکل از چیست ؟

مخاطبین: احسان نادری احسان نادری
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

احسان نادری احسان نادری

سلام، توجه کنید که برای کرکره میانی باید قسمت Shading device material name خالی، و فقط قسمت construction with shading name دارای آبجکت باشد. همچنین کانستراکشن مربوط به پنجره نباید دارای سایه‌بان باشد. صرفا کانستراکشنی که در قسمت shading control اختصاص می‌دهید باید دارای سایه‌بان باشد، مانند همان کانستراکشنی که در بالا برای سایه‌بان میانی ذکر کردید. با رعایت موارد بالا شبیه‌سازی به درستی انجام خواهد گرفت.