پنکه سقفی

احسان انواری احسان انواری
331 بازدید 3 پاسخ

سلام روزتون بخیر. پنکه سقفی رو میشه به عنوان HVAC مدل کرد توی دیزاین بیلدر؟ گزینه های HVAC detail برای فن های اگزاست هست که فکر کنم ربطی به پنکه سقفی نداشته باشه.

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

تو CFD میتونیم پنکه رو مدل کنیم اما برای تحلیل انرژی نه.

چون اصلا برای محاسبات آسایش حرارتی، سرعت هوا رو دستی وارد میکنیم در نرم افزار

و پنکه سقفی فقط سرعت هوا رو زیاد میکنه که موجب آسایش میشه و تاثیری در دما و رطوبت نداره

مخاطبین: احسان انواری احسان انواری
احسان انواری احسان انواری

ممنون، آره چیزی که دیدم تو چندتا مقاله و آموزش نهایتا این بود که توی تایمی که پنکه روشن میشه ست پوینت رو یک یا دو درجه افزایش داده بودن.

حامد مصلحی حامد مصلحی

به نظرم این کار غلطه. شما باید با CFD، میانگین سرعت هوای داخل رو به دست بیارید و اونو در تب اکتیویتی وارد کنین تا در محاسبات آسایش حرارتی وارد بشه

البته یک مقدار ضریب انتقال حرارت جابجایی سقف و دیوار هم تغییر میکنه به خاطر سرعت هوا

ولی کم کردن دما مطابق واقعیت نیست.

اگر مقاله ISI بوده بیزحمت اینجا به اشتراک بذارید.

مخاطبین: احسان انواری احسان انواری

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 132 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 126 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 148 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش