پارامترهای متاثر از تغییر فرم بام

احسان تی تی احسان تی تی
1,827 بازدید 1 پاسخ

سلام، من میخوام تاثیر فرم بامو بر مصرف انرژی ارزیابی کنم. فرم تخت و شیب دار و قوس دار. اگه اشتباه نکنم تغییر فرم روی مقدار تابش آفتاب دریافتی، مقدار تابش بام به آسمان در شب و مقاومت فیلم هوای سطح بام اثر داره. شبیه سازیمو توی دیزاین بیلدر انجام دادم و چون از پی سی ام استفاده کردم از الگوریتم ConFd استفاده کردم. خواستم ببینم با این اوصاف دیزاین بیلدر همه این پارامترا رو لحاظ میکنه؟ واسه محاسبه مقاومت فیلم هوا نیازه که الگوریتمشو تغییر بدم؟ کلا کاری غیر از تغییر فرم لازمه انجام بدم یا نه؟

خیلی ممنونم از زحماتتون

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی حامد مصلحی حامد مصلحی نوید احمدی نوید احمدی
دسته‌بندی: انرژی پلاس انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

 روشی که رفتید کاملا درسته

اما برای مقایسه صحیح باید حجم هوای داخل فرم در تمام حالات یکسان باشه، چون در غیر این صورت هر فرمی که دارای حجم هوای کمتری باشه دارای بار سرمایش و گرمایش کمتری خواهد بود. برای این موضوع استراتژی مناسبی قرار بدین.

میتونین کلا روی میزان دریافت تابش در فصول سرد و گرم و همچنین انتقال حرارت این جدار در فصول سرد و گرم کار کنین.

دیزاین بیلدر همه عوامل رو خودکار میبینه غیر از روش محاسبه فیلم هوا که نمیدونم ایا برای این چند حالت متفاوت خواهد بود یا نه

پست‌های مرتبط

فرشید
حامد مصلحی
1 پاسخ 284 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
محمدرضا موسوی
asad فاطمه اخلاقی نژاد
2 پاسخ 419 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
Hoda
فاطمه اخلاقی نژاد
1 پاسخ 398 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
احسان رمضانعلی
تعریف سقف
احسان رمضانعلی • 3 سال پیش • انرژی پلاس تهویه طبیعی
حامد مصلحی
2 پاسخ 291 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
فروغ میرنتاج
0 پاسخ 375 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش