@amirT  سلام آقای دکتر تبادکانی. سوالم این هست که چرا هانی بی خروجی مصرف انرژی سرمایش و گرمایش رو به  صورت LOAD میده به عنوان مثال Floor Normalized Total Thermal Load for Building

LOAD  با واحد کیلووات ساعت بر متر مربع؟؟؟؟؟  چون بارحرارتی برای اندازه گیری و تشخیص ظرفیت سیستم های حرارتی بردوتی با واحد وات یا کیلووات هست(ژول در ثانیه یا ساعت) در حالی که مصرف انرژی مسئله ی دیگه ای هست، من دقیقا خروجی هانی بی رو گذاشتم و داور ایراد گرفته. در خروجی CSV هم که آخر کار میدیم مینویسه LOAD 

 

01M4G8X9H094JRQNCBX4P85N01.png

 

 

 

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
دسته‌بندی: هانی بی انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

یک مقدار ترجمه این موارد سلیقه ای هست .. شما حتی وقتی میگید “مصرف” یعنی consumption، که میشه صحبت از ریال یا دلار نه حتی بار حرارتی .. این خروجی که میگید همون بار حرارتی سرمایش و گرمایش هست .. در ثانی به نظرم داور ایراد بنی اسرائیلی گرفته .. چون واحد مشخص هست .. ما یک بار حرارتی داریم که همینی هست که گرفتید و یک بار سایزینگ داریم که میتونید از خروجی eio هانی بی بگیرید برای ظرفیت سنجی سیستم که بر اساس ddy بدست میاره 