مقایسه خروجی ها با استاندارد اشری

hoorie ghorbani hoorie ghorbani
1,754 بازدید 1 پاسخ

استاد ما وقتی که operative temperature رو از هانی بی خروجی میگیریم یا اصلا کلا هر داده ای رو برای کارهای مقاله ایمون و ایا باید بیایم اون رو با استاندارد اشری ( مثلا) مقایسه کنیم و بگیم بله این تو اسایش حرارتی هست و خیر این تو این محدوده نیست به خخاطر هدف زیر  این سوال و ازتون پرسیدم.


من  الان چند تا زون دارم و operative temperature ها رو در اوردم و میخوام ثابت کنم مثلا کدوم اینا ب اسایش حرارتی نزدیک تره دماش 

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
دسته‌بندی: عمومی اعتبارسنجی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

شما با خود هانی بی میتونید نمودار سایکرومتریک شرایط داخلی رو ترسیم کنید که ببینید در طول سال اون فضا چقدر از ناحیه اسایش فاصله داره .. یا حتی میتونید از شاخص هایی مثل PMV برای ارزیابی استفاده کنید که در اشری 50 هم مورد استفاده قرار میگیره ..

پست‌های مرتبط

عماد پورفتح اله
کابین پرورش حشرات
عماد پورفتح اله • 2 سال پیش • عمومی اعتبارسنجی
حامد مصلحی
1 پاسخ 262 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
ملیحه رجاییان هرندی
Playback password
ملیحه رجاییان هرندی • 2 سال پیش • عمومی اطلاعات
0 پاسخ 246 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
Amir Moradi
0 پاسخ 309 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
مهدی محمدی
بلوک acc
مهدی محمدی • 3 سال پیش • عمومی اعتبارسنجی
حامد مصلحی
1 پاسخ 298 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش