مشکل در ورودی و خروجی سی اف دی

محمدرضا حاجیان محمدرضا حاجیان
1,468 بازدید 1 پاسخ

01M4G8WKY4BK6PNDZDMBXKTK95.jpgسلام استاد وقتتون بخیر
در شکل زیر ورودی و خروجی هوا و میزانش مشخصه.
مسیر جریان هم پس از ورود در هر طبقه (supply 100) باید از دریچه aو c وارد قسمت نما دو لایه بشه و از بالا (extrect 200)خارج بشه.

برای اینکه این مسیر هوا که گفتم اتفاق بیفته باید روی دریچه هایaو bوc کنترل داشته باشیم و میزان و‌ جهت بهش بدیم.
(یعنی a و b و c اکسترکت 100 بدیم)
ولی اگه این کار بکنیم تعادل بین ورود و خروج هوا از بین میره و نرم افزار قبول نمیکنه.
راهکار این کار میخواستم بدونم؟

البته b ر هم میشه hole گذاشت ولی aو C حتما باید مشخص بشه و گرنه جریان هوا به هم میریزه
سپاسگذارم

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر CFD
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

تشکر به خاطر توضیحات و واضح نمودن سوال

اما روشن کنید هدف شما الان تحلیل انرژی هست یا تحلیل CFD؟

چون در تحلیل انرژی بهتره B رو حفره بذارید یا بهتره اصلا از همون ابتدا نما رو یک دست با یک بلوک بشکید.

اما برای دریچه  A و B  ونت تعریف کنید، تیک تهویه طبیعی در تمام فضاها فعال باشه و روی دیوار داخلی کلیک کنید تا به فضاهای A & B بتونین برنامه بدین.

اما در تحلیل CFD کافیه برای A و B روی ونت های کشیده شده کلیک کنید و شرط flow out هر کدوم رو 100 بدین. در این تحلیل دیگه کنترل داشتن معنی نداره. در 