مشکل در نتایج heating design

منصوره کریمی منصوره کریمی
1,302 بازدید 3 پاسخ

بعداز زدن heating design و نمایش نتایج، دمای هوا صفر نشان داده میشود. چرا؟

ممنونم از پاسخگوییتون

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

من عنوان پست رو اصلاح کردم. لطفا از این به بعد رعایت کنید.

عکس تصویری که دمای هوا رو صفر نشان داده قرار بدین و همچنین فایل شبیه سازی رو زیپ کنید و اینجا قرار بدید تا بررسی کنم.

منصوره کریمی منصوره کریمی

سلام،چشم.01M4G909Z2HDHYF0D5WJP73QEY.png

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

شما تیک سیستم سرمایش رو از تمامی فضاها برداشتید. به همین خاطر ساختمان سیستم سرمایش نداره که دما رو روی عدد خاصی ست بکنه و در نتیجه بار  سرمایش یا ظرفیت سیستم سرمایش هم قابل محاسبه نیست. باید تیک سیستم باشه تا دما رو روی ست پوینت سرمایش تنظیم کنه.

 01M4G909ZN06QE89JQ76XRQNKP.png