علت درصد بهینه سازی منفی

ایمان بهلولی ایمان بهلولی
857 بازدید 1 پاسخ

سلام خسته نباشید

اگر در زمان تحلیل درصد بهینه سازی منفی گردد علت چیست؟

برای مثال با اعمال سایه بان انرژی مصرفی سالیانه جهت گرمایش افزایش یافته و درصد بهینه منفی شده01M4G8RXJJQCZ57XYJMFYW74HY.png01M4G8RXMT1VE5ZMKRW5JWZ2XT.png

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

نتیجه درستی به دست آوردین. چون با اعمال سایه بان، حرارت ورودی از طریق خورشید به داخل کاهش یافته  و بار گرمایش افزایش می یابد. درصد منفی به این معنا هست که این راهکار نه تنها موجب کاهش بار گرمایش نشده بلکه 27.8 درصد بار گرمایش رو افزایش داده. اما برای تصمیم گیری اینکه ایا این راهکار مناسب هست یا خیر، باید مجموع بار گرمایش و سرمایش رو بررسی کنید.