علت ارور در محاسبه انرژی با موتور اپن استودیو

نیلوفر هاشمی نیلوفر هاشمی
952 بازدید 4 پاسخ

با سلام خدمت استاد عزیز.

زمانی که با موتور انرژی پلاس از پروژه خروجی میگیرم همه چیز درست است و هیچ اروری وجود نداره (sever error = 0) . اما زمانی که همین پروژه را با موتور اپن استودیو خروجی میگیرم کلا ارور none type میدهد و انتخاب هر کدام از سیستمهای مکانیکی هم تاثیری در این ارور نداره. ممنون میشم اگر علت این ارور را بفرمایید.

01M4G8S1H25QDPTF24PZPDNAYT.jpg

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
دسته‌بندی: هانی بی انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

شما بر چه اساسی سیستم ideal air load رو مستقیم میدید به اون ورودی ؟ اون ورودی برای موضوعی دیگه هست .. 


ارور شما مربوط به یکی از برنامه فیزیکی هاست .. یک باگ کوچیک هست ..معمولا واسه برنامه زمانبندی corridor اتفاق میوفته ..

نیلوفر هاشمی نیلوفر هاشمی

سلام استاد عزیز.

حق با شما بود. برنامه فیزیکی corridor ها را تغییر دادم و مشکل برطرف شد.

سپاس از راهنماییتون.

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
نیلوفر هاشمی نیلوفر هاشمی

استاد عزیز ارور قبلی برطرف شد و در عوض ارور جدیدی به وجود آمد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

01M4G907X71R4EG92A9RQ6KYCJ.jpg

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
نیلوفر هاشمی نیلوفر هاشمی

استادد عزیز 

متوجه ارور شدم و برطرفش کردم. سپاسگزارم.

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی

پست‌های مرتبط

نورا محمودی
0 پاسخ 75 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
شاهین توکلی
حامد مصلحی
1 پاسخ 105 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
مونا قیدر
0 پاسخ 128 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش