عدم محاسبه میزان روشنایی

سینا سینا
443 بازدید 1 پاسخ

سلام
من در زون A طبق تصویر یک نورگیر سقفی قرار دادم. 

و در جداره بین زون A با B  یک پنجره داخلی هست که تابش و نور آفتاب در ماه های سرد به زونB وارد میشه. (طبق تصویر)

اما در آنالیز روشنایی اصلا لوکس نور ورودی به زون B حساب نمیشه. حتی در شبیه سازی انرژی در این زون مقدار انرژی دریافتی از آفتاب هم لحاظ نمیشه 

ممنون میشم راهنماییم کنید.

01M4G8YBGWV8D3FZX5Y5CVRAT5.png

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

از نتایج شبیه سازی روشنایی طبیعی مثل شاخص های SDA عکس قرار بدین تا نتایچ رو چک کنیم. یا نتایج تابش دریافتی برای زون A اعم از پنجره داخلی و خارجی

چون از روی تصویر هندسه نمیشه مشکل رو تعیین نمود.

مخاطبین: سینا سینا