سلام.

در مدلسازی یک مطالعه موردی، شاخص PMV در فصول سرد خیلی زیاد شده حدود منفی 4. برنامه زمانی رو هم چک کردم و سرمایش هم کاملا خاموشه در این فصول. قبوض برق و گاز واقعی ساختمان هم تقریبا با اختلاف 5 درصد شبیه به اعداد خروجی دیزاین بیلدره. در واقعیت، ساکنین ساختمان آسایش حرارتی در فصول سرد ندارن ولی این اعدادی که نرم افزار نشون میده خیلی زیاده. مشکل کار به نظرتون در کجاست؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

در راین فصول سرد سیستم گرمایش کاملا روشنه؟
رطوبت داخل چقدر هست؟

ضریب لباس رو چند دیدین؟

خروجی دمای ساعتی رو در این فصول بگیرید و چک کنید.

نجمه هاشم پور نجمه هاشم پور

بله کاملا سیستم گرمایش در همه ساعت ها در این فصول سرد روشنه. ضریب لباس هم در زمستان 0.87 و تابستان 0.47 هست. دمای داخل هم تقریبا 18 الی 19 درجه است. ضریب لباس رو تا 0.97 بالا بردم ولی تغییری نداشتم توی PMV. مشکل رطوبته؟ اگه آره، خب باید چه کارش کنم؟

01M4G90ABA9CTX6CJPVQBN2SF2.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

دمای 18 درجه خیلی کم هست برای گرمایش

باید حدود 21 تا 22 قرار بدین

برنامه زمانی رو هم 24 ساعته روشن کنید

خروجی ساعتی هم بگیرید

بعد نتیجه رو چک کنید.