ضریب عملکرد (cop)

معین  شمس معین شمس
1,312 بازدید 1 پاسخ

سلام استاد خسته نباشید.

چطور میشه ضریب عملکرد سیستم‌های گاز سوز به ویژه بخاری رو محاسبه کرد؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام.

راندمان یا ضریب عملکرد برای بخاری گازی میشه حرارت تولید شده  به ارزش حرارتی گاز مصرفی

این راندمات تو اغلب کاتالوگ ها زده شده

ولی برای بخاری حدودا بین 0.7 تا 0.85 هستش

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 132 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 126 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 148 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1604 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش