سیمولیشن

mehdi vahedi mehdi vahedi
434 بازدید 2 پاسخ

باسلام و درود
بنده خروجی های سیمولیشنم را در دو حالت simple hvac  و detaile hvac ران کردم منتها نتایج بعضا متضاد هستند. مثلا در سیمپل در سربرگ system load برای ماه های سرد سال بار گرمایش زیادی داریم در حالیکه در حالت دیتیل این بار گرمایشی اصلا دیده نمیشود.
خروجیها را بطور کامل در پیوست قرار میدهم تا درصورت امکان راهنمایی بفرمایید.  

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

2 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

برای استفاده از دیتیل اچوک باید اشراف کامل روی اطلاعات ورودی داشته باشید. الان شما تمام جزئیات رو کامل وارد کردید برای دیتیل اچوک؟

حالت سیمپل اچوکتون کاملا منطقی و درسته

مخاطبین: mehdi vahedi mehdi vahedi
mehdi vahedi mehdi vahedi

سلام 
بله تمام اطلاعات ورودی را مطابق با آموزش همان ویدیوی دیتیل اچوک که در پکیج آموزشی بود وارد کردم

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش