خطای (Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp

حورا  نصر آزادانی حورا نصر آزادانی
1,819 بازدید 2 پاسخ

سلام و وقت بخیر، در هنگام استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در نرم افزار انرژی پلاس با خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp مواجه میشوم

در صورتی که دمای ذکر شده اصلا در فایل من وجود ندارد، همچنین heating balance algoritm هم conduction finit difference هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

مخاطبین: احسان نادری احسان نادری
دسته‌بندی: انرژی پلاس انرژی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

2 پاسخ

احسان نادری احسان نادری

با سلام

همچین اروری به این معنا نیست که کاربر همچین رنجی تعریف کرده باشد. بلکه بعضاً با تعریف اشتباه شرایط مرزی مانند تعداد زیاد جدار ادیاباتیک یا عایق بودن بیش از حد دیوارها و عدم تعریف تعویض یا نفوذ هوا برای فضاها، با تابش آفتاب یا تلفات حرارتی داخل، دمای جدارها به حدی بالا می‌رود که نرم‌افزار ارور می‌دهد. لذا لازم است مواردی که گفته شد را اصلاح نمایید. همچنین یکبار با یک فایل آب‌وهوایی دیگر ران بگیرید بعصی اوقات نیز مشکل از خرابی داده‌های فایل آب‌وهوایی است.