خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp)

نجمه هاشم پور نجمه هاشم پور
1,982 بازدید 1 پاسخ

سلام. در اجرای انرژی پلاس به خطای زیر برمی خورم. اونجور که از سایتهای دیگه متوجه شدم گفته بودن با استفاده از AdaptiveConvectionAlgorithm مشکل حل میشه که نشد. آیا راهکاری دارین؟ و اینکه علت این خطا چیه؟ و این دمای منفی 185.30 که در انتها نوشته برای چیه چون من توی ورودی هام ندارمش

01M4G8V416WGX31YBRHJWV66Z6.png

مخاطبین: احسان نادری احسان نادری
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

احسان نادری احسان نادری

با سلام، لطفاً ابتدائاً فیلدهای مرتبط با SizingPeriod را چک کنید تا دمای طراحی به صورت اشتباه وارد نشده باشد. در غیر این حالت فایل idf را بارگذاری نمایید تا چک شود.

پست‌های مرتبط

فرشید
حامد مصلحی
1 پاسخ 284 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
محمدرضا موسوی
asad فاطمه اخلاقی نژاد
2 پاسخ 419 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
Hoda
فاطمه اخلاقی نژاد
1 پاسخ 398 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
احسان رمضانعلی
تعریف سقف
احسان رمضانعلی • 3 سال پیش • انرژی پلاس تهویه طبیعی
حامد مصلحی
2 پاسخ 291 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
فروغ میرنتاج
0 پاسخ 375 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش