خروجی دیزاین بیلدر در انرژی پلاس

فاطمه کشاورز فاطمه کشاورز
294 بازدید 3 پاسخ

سلام. من توی دیزاین بیلدر مدلم و سیستم hvac detailed رو طراحی کردم ولی نتایجش برای heating design اشتباهه و انگار انتقال حرارت رو درست بررسی نکرده. امکانش هست فایل دیزاین بیلدر رو تو انرژی پلاس ایمپورت کرد و اونجا خروجی گرفت؟

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

چرا اشتباهه؟

اره میشه IDF خروجی گرفت و در انرژی پلاس اونو بررسی کرد.

مخاطبین: فاطمه کشاورز فاطمه کشاورز
فاطمه کشاورز فاطمه کشاورز

هر عددی که توی heating setpoint temperature در تب اکتیویتی وارد میکنم همون رو به عنوان دمای هوا بهم نشون میده

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

خوب وقتی سیستم گرمایش دارید و ست پوینت تعریف میکنین، دمای داخل دقیق همون دمای ست پوینت میشه

مخاطبین: فاطمه کشاورز فاطمه کشاورز