جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

امیر اسکندری امیر اسکندری
2,994 بازدید 4 پاسخ

با سلام

آیا دیزاین بیلدر قابلیت تعیین جرم سطحی موثر ساختمان برای تعیین اینرسی حرارتی ساختمان رو داره؟

فکر میکنم توی ویدیوهای آموزشی تون به همچین چیزی اشاره کردید اما پیداش نمیکنم.

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

منظورتون محاسبات BLC مبحث 19 هست؟

امیر اسکندری امیر اسکندری

خیر جناب مهندس، پیوست 1 مبحث 19 منظورم هست، واحد کیلوگرم بر متر مربع داره01M4G905F7XX0D51WF1JB5Q7Y1.png

حامد مصلحی حامد مصلحی

این محاسبات بصورت دستی یا یکسری ابزارهای اکسلی قابل انجام هست. خود نرم افزار اینو نداره برای محاسبه کردن.

امیر اسکندری امیر اسکندری

ببخشید من دیر دیدم ممنونم از جوابتون