تهویه طبیعی

امیررضا خاکسار امیررضا خاکسار
1,363 بازدید 4 پاسخ

با سلام

اگر بخواهیم میزان فرش ایر برای هر نفر (مثلا 12 لیتر بر  ثانیه) در حالت تهویه طبیعی برای یک ساختمان تعریف کنیم به چه صورت باید عمل کرد؟ همچنین تصاویری میفرستم که اگر درست بود به بنده بگید. با تشکر01M4G8VPQ7DXC1GEQH1MCN34JV.jpg

01M4G8VQ10N9DEK47V7E5KE0DP.jpg

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

طبق تعریفتون تنظیمات درست هست.

اما شما از کجا میدونید که تهویه طبیعی در تمام فضاها حتی فضاهای بدون پنجره این مقدار رو میتونه تامین بکنه؟

اگر هدف شما استفاده از تهویه طبیعی واقعی بر اساس بازشوهای ساختمان برای هر فضا هیت، این تنظیمات غلطه

امیررضا خاکسار امیررضا خاکسار

ممنونم از توضیحاتتون، سوال اصلیم اینه که فرش ایری که در تصویر دادم 12 لیتر بر ثانیه مربوط به تهویه طبیعی هست یا هواساز؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

الان این عدد رو برای تهویه طبیعی دادید. اما کافیه تیک تهویه طبیعی رو بردارید و تیک تهویه مکانیکی رو فعال کنید تا عدد تعریف شده برای هواساز در نظر گرفته شود.

01M4G90K5A5M592VVFCZBY9685.png

امیررضا خاکسار امیررضا خاکسار

پس در حالتی که انتخاب کردم  برای تهویه طبیعی هست نه هواساز.

ممنونم مهندس

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش