میخوام هم برای هیتینگ و هم کولینگ دما تو همون رنج مثلا ۱۸ تا ۲۴ باشه اما ارور میده

ست پوینت و ست بک هیتینگ رو میذارم ۲۴ و ۱۸ و  واسه کولینگ اگه اینو بذارم ارور میده باید ست بک بزرگتر از ست پوینت باشه اگه برعکس بذارم یعنی ۱۸ و ۲۴ ارور میده ست پوینت هیتینگ باید کوچکتر از ست پوینت کولینگ باشه. چیکار کنم؟

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

ست پوینت کولینگ 24

ست بک کولینگ 28

ست پوینت هیتینگ 22

ست بک هیتینگ 18

اگر درصد زمانی سیستم اچوک 100 درصد باشه دمای داخلی میشه ست پوینت اگر درصد زمانی سیستم اچوک 50 درصد باشه دمای داخلی میشه ست بک