تنظیمات تهویه طبیعی

هستی مصنّعی هستی مصنّعی
862 بازدید 1 پاسخ

با سلام و خسته نباشید

تنظیمات تهویه طبیعی برای ساختمان سنتی که سیستم سرمایش و گرمایش ندارد و صرفا قرار است میزان انرژی مصرفی در آن، بر اساس جهت گیری ساختمان، متریال و درصد بازشوهای واقعی آن سنجیده شود، به چه صورت خواهد بود؟ لازم به ذکره که ساختمان هوشمند نیست و فقط میخواهیم بدانیم ساختمان مورد نظر با جهت گیری فعلی، متریال و درصد بازشوهای فعلی چقدر انرژی مصرف میکرده و اگر جهت گیری، متریال و درصد بازشوها به استانداردهای مورد نظر در مبحث 19 تغییر کند، چقدر انرژی مصرف خواهد کرد.

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

اگر ساختمان بدون سیستم سرمایش و گرمایش هست، تحلیلی هم که شما میخواین انجام بدین باید روی توزیع دمای داخل باشه تا تاثیر تهویه رو بر پروفیل دمای داخل ببینید.

اما اگر میخواین روی بار ساختمان و انرژی مصرفی سیستم سرمایش و گرمایش صحبت کنید، باید سیستم سرمایش و گرمایش رو روشن کنید و ست پوینت تعریف کنید، بعد اثر تهویه رو روی کاهش بار سرمایش بررسی کنید. اینجا پروفیل دما دیگه نداریم. چون دمای داخل روی ست پوینت تنظیم شده ست خواهد شد.

اما تنظیمات تهویه طبیعی در هر دو حالت یکسان هست. شما باید calculate natural ventilation رو فعال کنید، برنامه زمانی های درب و پنجره  و درصد بازشوها رو تعریف کنید و در نهایت شروط کنترلی مورد نیاز در تب اکتیویتی و تب اچوک رو هم وارد کنید.

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش