تعیین مقدار دمای نقاط مختلف فضای مدل‌شده به کمک cfd

امیر قائم‌پناه امیر قائم‌پناه
1,059 بازدید 6 پاسخ

سلام و عرض ارادت

سوالی که دارم اینه که آیا امکان داره برای فضایی که در نرم‌افزار دیزاین بیلدر مدل شده با استفاده از بخش cfd مقدار دمای نقاط مختلف را مشاهده کرد؟

ایا راه بهتری نسبت به انتخاب cell های مختلف و مشاهده مقدار دما هر cell پس از هر شبیه سازی وجود دارد؟بدین معنی که دمای نقاط مشخصی از فضا طی یک بار خروجی گرفتن از قسمت cfd بدست آید؟

هدف دریافت این مقادیر و ترسیم نمودار دما بر حسب موقعیت است و کانتورها و نمایش‌های سه بعدی نرم افزار از توزیع دما کفایت نمی‌کند.

با تشکر از جوابگویی‌تان

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: دیزاین بیلدر CFD
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

6 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام بله

شما میتونید نتایج انرژی یک ساعت را در مدل CFD وارد کنید و پس از شبیه سازی CFD، میتونید توزیع دما را در داخل فضا ببینید.

هدفت کارتون رو بفرمائید تا بهتر راهنمایی کنم

امیر قائم‌پناه امیر قائم‌پناه

سلام مجدد

هدف جانمایی بهینه رادیاتور در فضای مدل شده می‌باشد که قصد داریم با تغییر مکان رادیاتور و مقایسه مقادیر و توزیع دما و متوسط گیری در محور‌های مختلف به این هدف برسیم و مشکلم اینجاست که نمیدونم چنین چیزی امکان پذیره؟ و اینکه پیشنهاد شما برای یافتن موقعیت بهینه رادیاتور چیست؟01M4G90MPBVPBCJ29E45SWEMVD.png

حامد مصلحی حامد مصلحی

برای این کار در اصل باید میانگین دما یا میانگین شاخص اسایش حرارتی را در محدوده اشغال شده مثلا از کف تا ارتفاع 2.2 متر بررسی و برای حالت های مختلف مقایسه گردد. اما متاسفانه امکان محاسبه این پارامترها در حجم خاصی در این نرم افزار امکان پذیر نیست. فقط میتونید با مقایسه چشمی کانتورها در چندین سطح حالت بهینه را  پیدا کنید.

در نرم افزار دیزاین بیلدر برای هر کانتور میتونید اعداد را بصورت اکسل خروجی بگیرید. یعنی برای هر سطح میانگین قابل محاسبه هست نه حجم

اما با نرم افزار فلوئنت و ... این محاسبه کامل قابل انجام هست.

امیر قائم‌پناه امیر قائم‌پناه

میشه بفرمایید چطور باید برای هر کانتور دما مقدار اون رو دریافت کنم؟ که بعد ببرم تو اکسل و نموداهارو بکشم

حامد مصلحی حامد مصلحی

ابتدا یک اسلایس بزنید. مثلا فقط اسلایس دما

بعد از ادرس زیر خروجی بگیرید.

01M4G90MQT6R2TYR5Y3ZRZQ5AS.png

امیر قائم‌پناه امیر قائم‌پناه

سپاس فراوان

فقط یک سوال دیگه، من infiltration رو در قسمت construction_tightness مقدارش رو وارد کردم اما شک دارم در cfd نرم‌افزار تاثیر نفوذ هوا از درزهای پنجره رو لحاظ کرده باشه، آیا نیازه یک مقدار مشخص airflow در تنظیمات cfd برای دیوار و پنجره برای لحاظ مقدار نفوذ که دمای ان برابر دمای هوای بیرون است در نظر بگیرم؟ 