تعیین ست پوینت ها

محبوبه  روستایی محبوبه روستایی
282 بازدید 1 پاسخ

سلام وقتتون بخیر

من برای ست پوینت ها و ست بک ها چه گرمایش و چه سرمایش میخوام دما بین 18 تا 24 تغییر کنه اما ارور میده باید ست پوینت و ست بک سرمایش و گرمایش متفاوت باشه؟

یه سوال دیگه هم دارم. چه جوری میتونم بعضی داده ها مثل دما و رطوبت و… رو خودم دستی وارد کنم؟ و اینکه فایل های جدید هواشناسی هم موجوده؟ فایل های من مال سال 2002 هست

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

ست پوینت رو اینجا نمیتونین بازه تعریف کنین. باید یک عدد تعریف کنین. همیشه ست بک سرمایش باید بالاتر از ست پوینت سرمایش باشه و ست  بک گرمایش کمتر از ست پوینت گرمایش

با نرم افزار المنت میتونی فایل اب و هوایی رو ادیت کنین.