تعیین دمای سرمایش و گرمایش برای شب ساختمان اداری

ر.فلاحی ر.فلاحی
1,030 بازدید 2 پاسخ

سلام وقت بخیر.

من یک ساختمان اداری رو باید شبیه سازی انرژی کنم که سرمایش و گرمایش رو در ساعت 7-17 براش فعال کردم با دماهای مشخص.

حالا باید برای شب هم دمایی در نظر بگیرم. اگه میشه راهنمایی کنید چطور میتونم برای ساعات خارج از schedule دمایی را تعریف کنم.

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

2 پاسخ

ر.فلاحی ر.فلاحی

و یه سوال دیگه داشتم

من برنامه زمانی برای سرمایش گرمایش تعریف کردم ولی در شبیه سازی با یه برنامه همیشه خاموش محاسبه میکنه و بیشتر اعداد (بخصوص pmv که مد نظر منه) صفر هستن. مشکل کارم کجاست به نظرتون؟

UPGREENGRADE UPGREENGRADE

@fallahi1372 

سلام

برای نوشتن برنامه برای دمای سرمایش میتونین از قسمت زیر استفاده کنین و یک برنامه بر اساس ست پوینت بنویسین.

01M4G90T1VBB14JEXVG2CDTCV3.png

 

قسمت دوم سوالتون رو متوجه نشدم. اما برای بررسی اسایش حرارتی حتما یک برنامه تعریف کنین تا فقط اسایش حرارتی در ساعاتی که مد نظر هست بررسی بشه.

01M4G90T22YRPCN5Z97NZNM2YE.png

 

 

 

 

 

 

 

 

مخاطبین: ر.فلاحی ر.فلاحی

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش