تحلیل نتایج در heating design

طلیعه یلدا طلیعه یلدا
1,438 بازدید 4 پاسخ

سلام و خسته نباشید. چرا در نتایجheating design میزان هدر رفت انرژی در بخش های مختلف یک زون، مقادیر بیشتری از کل بیلدینگ را نشان می دهد؟ با تشکر

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

4 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

لطفا عکس بذارید تا بررسی کنیم.


طلیعه یلدا طلیعه یلدا

01M4G90RP7QPR1N7CYBQ7RHM9V.png01M4G90RPJGAKCRSSVDF47EET1.pngهمون طور که می بینین تصویر پایین مربوط به کل فضاست که حدود 7500 متر مربع هست و تصویر بالا مربوط به یک زون 60 متری نتایج کل ساختمان نباید اعداد بالاتری را نشان دهد؟

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

لطفا به واحدها دقت کنین

شما تیک نرمالیزه رو در سیمولیشن زدین و نتایج بر اساس W/m2 هست 

برای مقایسه باید نتایج بر اساس kwh باشه تا بتونین مقدار انرژی کل ساختمان با یک فضا رو مقایسه کنین.

طلیعه یلدا طلیعه یلدا

متوجه شدم . دستتون درد نکنه خیلی لطف کردین