تاثیر متریال بر اسایش حرارتیPMV

hoorie ghorbani hoorie ghorbani
1,417 بازدید 1 پاسخ

سلام استاد 

استاد مگر وقتی ما متریال و سقف و کف و دیوار و تغییر میدهیم نباید اسایش حرارتی تغییر کنه ( حتی زمانی که ما سیستم مکانیکی ) داشته باشیم

یعنی در محاسبه ی pmv هم باید انتخاب متریال کمک کنه ب ایجاد آسایش پس چرا اینجا هر متریالی که من معین کردم اثری نداره و فقط عدد 66 و نشون میده01M4G8WTSR2GAG723CXMB8KHDJ.png

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

تاثیر داره ولی بستگی به تنظمیاتتون و نوع مدل داره و در مجموع تاثیر چشم گیری نخواهد داشت چون فاکتورهای بسیار تاثیرگذارتری چون پوشش لباس یا solar gain هست 

اول اینکه محاسبات اسایش حرارتی در مرکز زون انجام میشه پس دقیق خیلی نیست .. دوم اینکه باید انالیز رو ساعتی بزارید .. اینکه میگید pmv همش 66 شده من نمیدونم معیار این عدد چی هست ! 

پست‌های مرتبط

نورا محمودی
0 پاسخ 75 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
شاهین توکلی
حامد مصلحی
1 پاسخ 105 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
مونا قیدر
0 پاسخ 128 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش