بررسی نتایج نرم افزار هانی بی

فهيمه ميرزائی فهيمه ميرزائی
1,819 بازدید 1 پاسخ

سلام و عرض ادب

من طبق مقالاتی که خونده بودم سقف های گنبدی کارایی سرمایشی داشتند و تقریبا همه منابع هم به این اتفاق نظر رسیده بودن. ولی وقتی این موضوع رو تو هانی بی مدلسازی میکنم نتایح نشون میده میزان مصرف انرژی تو سقف تخت کمتر از سقف گنبدی هست و حتی از نظر میزان انرژی سرمایشی موردنیاز. من چجوری میتونم اشتباه کارم رو پیدا کنم یا بفهمم کجای مسیر رو اشتباه میرم؟

مخاطبین: امیر تبادکانی امیر تبادکانی حامد مصلحی حامد مصلحی
دسته‌بندی: عمومی اعتبارسنجی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

امیر تبادکانی امیر تبادکانی

شما باید ببینید متدی که مقالات استفاده کردند چی بوده (البته مقالات معتبر نه مقالات داخلی) .. دوم اینکه خیلی دلیل ممکنه وجود داشته باشه .. شما به عنوان انالیزور باید الگوریتم و شرایطی رو که اعمال کردید بررسی کنید .. سوم اینکه موضوعی که شما اشاره میکنید خیلی با بحث یالاتی دخیل هست .. ایا تهویه طبیعی رو درست مدل کردید یا اصلا کردید ؟ هانی بی در زمینه تهویه طبیعی تنها به روش محاسباتی و ریاضی شبیه سازی میکنه .. اینکه چطوری میتونید اشتباه کارتون رو بفهمید واقعا جواب سرراستی نداره .. 