بارحرارتی

محمد مرادی پور محمد مرادی پور
1,457 بازدید 3 پاسخ

با سلام و عرض ادب.خواستم ببینم در دیزاین بیلدر قسمت خروجی heating design.بارحرارتی از دست رفته چرا در قسمت temperature اعداد بدست آمده از جمله دمای هوا.تشعشع.دمای تشعشع بدن ودمای خشک همانند temperature قسمت simulation اعدادشون مثل هم نیست و با هم فرق دارند؟چه فرقی این دو باهم دارند؟مگر نباید اعداد بدست آمده در جدول tableمثل هم باشند؟باتشکر

دسته‌بندی: دیزاین بیلدر HVAC
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

سوالتون واضح نیست. لطفا کامل و دقیق مطرح بفرمائید تا پاسخ بدم.

محمد مرادی پور محمد مرادی پور

6d8014d5dcd9dd509a25abf18c8e87e23d2ccac5.jpgce7e207603bcaad8b44ece7f83ba3c7ce9a0806b.jpgمنظورم اینه که چرا در قسمت temperauture در دو عکس بالا اعداد بدست آمده یکی نیست و باهم فرق داره.در simoulation یک عدد و در heart disign یک عدد دیگه در جدول داریم.مگرنباید این اعداد در دوقسمت یکی باشه.باتشکر

حامد مصلحی حامد مصلحی

نتایج این دو قسمت ربطی به هم نداره. در heating design هدف محاسبه حداکثر ظرفیت سیستم گرمایش در سردترین ساعت سال و شرایط طراحی خارج اون شهر هست اما در simulation  هدف شبیه سازی حرارتی ساختمان برای بازه ای هست که شما تعریف میکنید مثلا یک ساله. پس دمایی که بصورت میانگین دارید مشاهده میکنید برای اون بازه هست.