اشکال در اعداد خروجی

K A K A
1,676 بازدید 8 پاسخ

با سلام. کیس مورد مطالعه من در نرم افزار مدرسه هست و در هنگام خروجی گرفتن با وجود اینکه برنامه زمانبندی برای فصل تابستان خاموش هست، مقدارزیادی برای انرژی نشان میدهد.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

8 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

لطفا نمودار fuel breakdown رو قرار بدید تا ببینم چه مصارف غیر منطقی دارد.

K A K A

01M4G90N26TXY7CHPT5RWCXEFF.png

حامد مصلحی حامد مصلحی

لطفا نمودار میله ای رو بذارید تا بتونم مقایسه کنم. با عدد نمیشه چیزی گفت و مقایسه سخته. از هر قسمت هم که به نظرتون انرژی مصرفیش زیاده ، عکس تنظیماتتونم بذارین

K A K A

01M4G90N31XXGWDRW0JZAG3VPQ.png

01M4G90N386HF9G84XSAFBNPEH.png

01M4G90N3X86Y7WS44SDVRY5E5.png

قسمت فن رو نمیدونم چرا در تابستان مقدار داره.ممنون میشم این نمودار رو یک بررسی کلی بفرمایید.به نظر من بقیه قسمت ها مشکلی ندارن ولی باز هم ممنون میشم شما هم نظرتون رو بفرمایید.

حامد مصلحی حامد مصلحی

الان شما دیتیل اچوک تعریف کردین، باید برنامه زمانی سیستم سرمایش و گرمایش رو دقیق بدین

حتی هواساز رو هم فعال کردین

مقدار مصرف روشنایی و تجهیزات برقی شما هم زیاده که بر میگرده به اعدادی که به عنوان ورودی دادین.

در برنامه زمانی فن، end use defult اونو حتما بذارید رو general تا درست بشه

K A K A

بسیار متشکر از توضیحاتتون.ممکنه بفرمایید منظور از هواساز همون تهویه مکانیکی هست؟

در مورد فن هم چنین گزینه ای وجود داره.

01M4G90N4WG2DJK91N2H5T0ZF3.png

حامد مصلحی حامد مصلحی

بله همون تهویه مکانیکی

مطابق تنظیمات زیر

01M4G90N5GNZTTD01ADGK99P98.png

K A K A

با تشکر

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش